 七、布线系统管槽设计与管线铺设   
  由于安装的是非屏蔽双绞线,对接地要求不高,可在与机柜相连的主线槽处接地。   
  线槽的规格是这样来确定的:线槽的横截面积留40%的富余量以备扩充, 超5类双绞线的横截面积为0.3平方厘米。   
  线槽安装时,应注意与强电线槽的隔离。布线系统应避免与强电线路在无屏蔽、距离小于20cm情况下平行走3米以上。如果无法避免,该段线槽需采取屏蔽隔离措施。进入家具的电缆管线由最近的吊顶线槽沿隔墙下到地面,并从地面镗槽埋管到家具隔断下。   
  管槽过渡、接口不应该有毛刺,线槽过渡要平滑。   
  线管超过两个弯头必须留分线盒。   
  墙装底盒安装应该距地面30厘米以上,并与其他底盒保持等高、平行。   
  线管采用镀锌薄壁钢管或PVC   

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
12#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:15 | 只看该作者
 八、布线系统的测试   
  1.双绞线系统的测试   
  1).连接正确性测试   
  A.双绞线系统中,水平子系统的4对非屏蔽双绞线(UTP)的连接都是按标准来进行的,在配线架一端都按以下方式来连接。   
  第一对:白蓝    第二对:白橙       
      蓝白        橙白   
  第三对:白绿    第四对:白棕       
      绿白        棕白   

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
13#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:15 | 只看该作者
 而对信息插座的连接,则是按几种标准来实现的,即4对双绞线可按EIA/TIA568A、EIA/TIA568B、USOC等标准来实现连接。   
  建议采用568A连接方式,该方式如下所示:    
1   2   3   4   5   6   7   8   
白绿 绿白 白橙 橙白 白蓝 蓝白 白棕 棕白   

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
14#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:15 | 只看该作者
 EIA/TIA568A是IBDN习惯用的方式。   
  在穿线施工中,负责穿线施工的单位,可能因为用力过大或不正确的穿线方法或被所用金属线槽之边沿的锋刃将线缆全部或部分割断、拉断而造成缆线开路,也即缆线不能连续。测试结果:所有连接完好的信息点连接的正确性要保证100%;必须保证所有信息点无短路现象存在,即无短路信息点;所有信息点中,一对线开路的信息点所占的比例不超过5%;所有信息点中,二对线开路的信息点所占比例不超过1%。 
  B.垂直子系统中,缆线的连接正确性由色码得到保证,色码编排如下:   
线对号    端部颁标准    环箍   
1?5     白(W)     蓝(BL)   
6?10    红(R)      橙(O)   
11?15    黑(BK)      绿(G)   
 16?20    黄(Y)      棕(BR)   
21?25    紫(V)      灰(S)   

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
15#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:15 | 只看该作者
按排序组合,如1?5线对有:白蓝、蓝白为第一对线;白橙、橙白为第二对线;白绿、绿白为第三对线;白棕、棕白为第四对线;白灰、灰白为第五对线。其它依此类推,安装时按顺序按此色标进行,方可保证连接的正确性。   
  2).衰减测试   
  衰减是由于线缆阻抗(R、L、C)的原因而导致信号变弱。   
  测试条件:对五类线及相关产品实现从1.0MHZ?100MHZ的测试,测试温度为20℃?30℃,信息点到配线室距离不超过90米。   
  测试方法:被测线路一端接仪器;另一端接Loopback;仪器的显示器上将显示测试结果或结论,一般显示通过或不通过。   
  测试结果:测试结果在不超过表格(1)所示结果的情况下,视为测试通过。

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
16#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:17 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
17#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:17 | 只看该作者
 对垂直子系统中的多芯双绞线之衰减测试,其结果不大于表(2)所示的值视为通过。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
18#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:17 | 只看该作者
 3).近端串扰(NEXT)测试   
  近端串扰对本身终接点(跳线架、信息插座)处的非双绞线金属介质很敏感,同时,对粗劣的安装也非常敏感。例如在终点处的不绞线长度至多不能超过13mm(对五类线而言),或25mm(对四类线而言)等。因此,对NEXT的测试相当重要。   
  NEXT(dB)=20log10 Vn/Vi   
  Vi 输入值(也是正常电压值),Vn是所产生干扰信号,因为 Vn< Vi,下面表中出现的NEXT值实为负数。   
  测试对象:五类产品的联合测试。   
  测试条件:五类线及相关产品实现从1.0MHZ?100MHZ测试,测试温度为20℃?30℃;信息点到配线架距离不超过90米。   
  测试结果:测试结果将显示在仪器上,一般显示通过或不通过,显示的测试结果不应超过表(3)所示之值。(注意,表中值为负数)

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
19#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:18 | 只看该作者

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

使用道具 举报

回复
论坛徽章:
2
20#
 楼主| 发表于 2006-4-14 17:18 | 只看该作者
对垂直子系统中的多芯双绞线之测试,其结果如表(4)所示的值视为通过。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则 发表回复

TOP技术积分榜 社区积分榜 徽章 团队 统计 知识索引树 积分竞拍 文本模式 帮助
  ITPUB首页 | ITPUB论坛 | 数据库技术 | 企业信息化 | 开发技术 | 微软技术 | 软件工程与项目管理 | IBM技术园地 | 行业纵向讨论 | IT招聘 | IT文档
  ChinaUnix | ChinaUnix博客 | ChinaUnix论坛
CopyRight 1999-2011 itpub.net All Right Reserved. 北京盛拓优讯信息技术有限公司版权所有 联系我们 未成年人举报专区 
京ICP备16024965号-8  北京市公安局海淀分局网监中心备案编号:11010802021510 广播电视节目制作经营许可证:编号(京)字第1149号
  
快速回复 返回顶部 返回列表