每种产品都有一个路由:A---->B----->C----->...
你的问题是当B----》C时候,C会检查上一个工站B是否有扫描,无就报错。
现在系统报错
B工作未扫描那就是有可能:
1.B没扫描,跳站怎么办。
2.B扫描了,但信息未插入数据库。
从你的描述应该是2.这个应该是程序或系统问题:
程序问题:
1.插入SQL有问题,插入时间超过1秒,让人分析吓数据库和SQL就可以。
2.网络问题,网络延时超过1秒,这个要看交换机是否某时段有突发的大量数据包。
对策:
产线的网络要独立开来,并对产线电脑杀毒。
优化数据库。
对操作员说,要是不行就再次扫描,如超三次才找你们。
考虑延长B和C的扫描间隔。
|
|