原帖由 blueocean926 于 2008-7-26 21:56 发表 ![]()
最近一直有一个问题比较困惑,就是10g rac一般要使用心跳线作为private network,如果private network出现问题,数据库会DOWN
但是在实际工作中经常要考虑单点故障问题
1)操作系统可以实现多个网卡绑定到一个IP
2)但是要通过交换机连接网络,假设交换机出现问题,有什么技术手段可以实现冗于呢???
自己做测试
节点一
eth1 192.168.10.105
eht2 192.168.142.2
节点二
eth1 192.168.10.106
eht2 192.168.142.4
alter system set cluster_interconnect='192.168.10.105:192.168.142.2' scope=spfile sid='orcl1';
alter system set cluster_interconnect='192.168.10.106:192.168.142.4' scope=spfile sid='orcl2';
做oradebug ipc的时候,发现oracle走192.168.142.网段
然后ifconfig eth2 down,将第二个节点的网卡down掉,发现节点2运行有问题
数据库不能实现cluster_interconnect的failover
1)所以在这里想请教有没有高手实现过cluster_interconnect走两个ip,实现failover的
2)有没有高手了解如果实现交换机的failover
现在大部分的交换机或者路由器本身就可以配置failover。 |
|